加拿大家园论坛

紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

原文链接:https://forum.iask.ca/threads/682666/

lilyzhn : 2013-12-08#1
观察了好久,每次都是启动后5分钟就停了,重新开关或调高温度都是这样,着急了,现在房间里只有64F了, 怎么办?

积-木 : 2013-12-08#2
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

启动后屋里出风口有热风吗?

lilyzhn : 2013-12-08#3
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

还没感觉到热风,就不工作了

lilyzhn : 2013-12-08#4
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

我打开了furnace,中间那个是鼓风机吗?不确定,它会转

积-木 : 2013-12-08#5
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

那可能是风扇坏了,热空气无法送到屋里,火炉那里温度高了超过限度会自动停。

lilyzhn : 2013-12-08#6
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

哦,这样啊

lilyzhn : 2013-12-08#7
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

那今晚惨了,顺便问一下,你会修吗?

积-木 : 2013-12-08#8
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

有的火炉一个鼓风机,有的两个。一个是给房间供暖的,这个一定有,还有个是提供燃烧氧气的,这个不一定有。

积-木 : 2013-12-08#9
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

你查一下火炉上面或者附近有没有维护检查记录或者手册,找找有没有服务电话。我是验房的,修这个一定要找专业维修。

lilyzhn : 2013-12-08#10
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

好的,知道了,谢谢你

lilyzhn : 2013-12-08#11
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

今晚我把两个壁炉都打开,希望房间能暖和些,就是壁炉卧室远了点儿,先凑合一万

积-木 : 2013-12-08#12
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

一定抓紧,这么冷的天,没有供热,土地结冻会臌胀,影响地基问题就大了。

积-木 : 2013-12-08#13
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

壁炉是烧气的吗?

lilyzhn : 2013-12-08#14
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

是不是说今晚就必须找人修呢?

lilyzhn : 2013-12-08#15
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

一个气的一个电的

高老庄猪八戒 : 2013-12-08#16
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

清洗下火焰传感器(Flame Sensor )看看

积-木 : 2013-12-08#17
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

越快越好

lilyzhn : 2013-12-08#18
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

哪一个是火焰传感器?我找找看

lilyzhn : 2013-12-08#19
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

火焰传感器是在furnace 的下半部分吧?

积-木 : 2013-12-08#20
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

火炉开后屋里暖风口有热气排出吗?

lilyzhn : 2013-12-08#21
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

没有

积-木 : 2013-12-08#22
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

有好几种原因可以造成这种情况,如果自己一时解决不了,建议还是赶快找专业l人员修理.

lilyzhn : 2013-12-08#23
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

不等热气排除 它就停了,随时会再启动

lilyzhn : 2013-12-08#24
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

给他们打了电话,最早也要明天中午

积-木 : 2013-12-08#25
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

如果一点热风都没有,我觉得最大的可能就是鼓风机或者是什么地方堵住了。拆了过滤网试试。

lilyzhn : 2013-12-08#26
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

有的火炉一个鼓风机,有的两个。一个是给房间供暖的,这个一定有,还有个是提供燃烧氧气的,这个不一定有。

好像是这一种

lilyzhn : 2013-12-08#27
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

不是过滤网的问题,已经拆下了

lilyzhn : 2013-12-08#28
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

没看到火焰

bfdl : 2013-12-08#29
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

一定抓紧,这么冷的天,没有供热,土地结冻会臌胀,影响地基-------地基会因为房间里温度低膨胀?呵呵呵,是house的话地基位置肯定在当地冻结线以下了。

bfdl : 2013-12-08#30
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

一定抓紧,这么冷的天,没有供热,土地结冻会臌胀,影响地基问题就大了。
按您的理论,一座高层楼如果不送暖气的话,比如烂尾楼肯定不会送暖气就应该塌了

nfpa70 : 2013-12-08#31
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

他说的是有一定道理的。
冻胀的时候土的膨胀力作用在地下室的混凝土墙上,有可能对结构造成损伤。这种力可比拿个榔头敲大太多了。
塌到不至于,防水什么的应该很容易被破坏吧。
按您的理论,一座高层楼如果不送暖气的话,比如烂尾楼肯定不会送暖气就应该塌了

铁汉 : 2013-12-08#32
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

小毛病,我修过,是热传感棒不敏感了,拿出来用砂纸磨一下就好了,具体怎么拿出来,到youtube上去查一下就可以了。依葫芦画瓢。

铁汉 : 2013-12-08#33
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

感受不到热,机器就停止供气,所以烧一会儿就停了。

lilyzhn : 2013-12-08#34
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

昨晚我关掉了,现在打开后一点反应也没有了

lilyzhn : 2013-12-08#35
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

小毛病,我修过,是热传感棒不敏感了,拿出来用砂纸磨一下就好了,具体怎么拿出来,到youtube上去查一下就可以了。依葫芦画瓢。

你说的这个很有道理,过去就曾经发生过不工作的事情,只要重新启动一下就好了,这次 这个方法不起作用了

vert : 2013-12-08#36
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

首先检查鼓风机,鼓风机要先转。如果鼓风机没转,几分钟会自动切断的。先把电源关掉,用手顺时钟旋转鼓风机上的马达。注意马达如果不转,马达会很烫。再把电源打开,如果马达转了,也许暂时一切就好了,要准备换鼓风机。

hao_xd : 2013-12-08#37
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

Flame sensor (thermal couple) or pilot light problem. 看有没有火苗或火苗是不是一直点着

lilyzhn : 2013-12-08#38
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

Flame sensor (thermal couple) or pilot light problem. 看有没有火苗或火苗是不是一直点着

没有火苗

lilyzhn : 2013-12-08#39
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

我在看youtube, 找到flame sensor. 可能是它的问题

中国好声音 : 2013-12-08#40
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

关注

他乡新起点 : 2013-12-08#41
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

楼主在哪里?

lilyzhn : 2013-12-08#42
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

north burnaby

lilyzhn : 2013-12-08#43
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

楼主在哪里?

非常感谢老吴,暖气好了。

铁汉 : 2013-12-08#44
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

非常感谢老吴,暖气好了。

啥毛病?

wjrbq : 2013-12-08#45
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

mark

mabangzi : 2013-12-08#46
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

问题结症在哪呀?

hvac-man : 2013-12-08#47
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

一般说,暖炉工作顺序是:
室温下降——温控器thermostat闭合——气阀gas valve打开——燃烧喷嘴main burner被点火器pilot点燃——燃烧室combustion chamber温度上升——鼓风机控制器fan control闭合——鼓风机blower工作送暖风——室温上升——温控器thermostat断路——气阀gas valve关闭——燃烧喷嘴main burner熄火——燃烧室combustion chamber温度下降——鼓风机控制器fan control断路——鼓风机blower停止送暖风

以此循环。。。

楼主能否明示具体问题??丰富一下俺们troubleshooting的案例???

二两油 : 2013-12-08#48
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

石沉大海……

zuozuo1 : 2013-12-08#49
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

清洗下火焰传感器(Flame Sensor )看看

这是正解!:wdb45:

bonawu : 2013-12-09#50
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

楼主咋了?修好了人就不见了,倒是说说啥问题啊,这么多热心人。。。。

lilyzhn : 2013-12-09#51
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

不是flame sensor 的问题

lilyzhn : 2013-12-09#52
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

我想想怎么说,我还是怕我说不明白,是两个开关的复位

lilyzhn : 2013-12-09#53
就是红字部分的问题了,我这个是电子打火的,没有那个小火苗,有一个叫燃烧棒的东东,它不工作了,导致燃烧喷嘴未被点燃,燃烧室的温度不会上升,实际上就是furnace 没着火,鼓风机也转了,但是没有热空气出来,一会儿就停了。

燃烧棒没着,那就是没有进行电子打火了,这就是问题的所在,所以火焰传感器还没工作呢,与电子打火相关的两个空气开关按了按,就ok了。

这是我的理解了,我说的对不对我不敢保证,最好让他乡吴师傅来说,同学们就会明白了。


谢谢同学们的热心帮助,更谢谢他乡新起点,家园是个温暖的家园。

给以上所有同学加声望了。

daisy13_fri : 2013-12-09#54
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

看的暖心。唉,天寒地冻的修不好多麻烦哪。

learnh : 2013-12-09#55
bfdl : 2013-12-09#56
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

他说的是有一定道理的。
冻胀的时候土的膨胀力作用在地下室的混凝土墙上,有可能对结构造成损伤。这种力可比拿个榔头敲大太多了。
塌到不至于,防水什么的应该很容易被破坏吧。
建筑设计人员肯定会考虑这个冻土膨胀对混粘土墙壁的影响的。就和海洋破冰船设计时考虑冰对船体的影响一样。所以大可不必考虑什么冻土的影响。

super_shark : 2013-12-11#57
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

mark

super_shark : 2013-12-25#58
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

我的也一样,第一次启动有热风5分钟,然后火就关了,下次启动,那个燃烧棒红了,但是气没有被点燃,有人知道什么原因吗?

lilyzhn : 2013-12-25#59
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

我的也一样,第一次启动有热风5分钟,然后火就关了,下次启动,那个燃烧棒红了,但是气没有被点燃,有人知道什么原因吗?

我估计你这个会不会是火焰传感器有问题了?

他乡新起点 : 2013-12-25#60
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

我估计你这个会不会是火焰传感器有问题了?

是两个鼓风压力传感器有点问题,调整一下就好了!

super_shark : 2013-12-25#61
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

请教老吴,怎么调整? 谢谢。
是两个鼓风压力传感器有点问题,调整一下就好了!

super_shark : 2013-12-25#62
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

我也这么想的,我用砂纸磨了传感器。
我估计你这个会不会是火焰传感器有问题了?

他乡新起点 : 2013-12-26#63
回复: 紧急求助:furnace 启动后5分钟就停

相同的故障不一定是相同的原因,要对照机器的电路图把点火回路上的这些原件一一检查,找出那个坏了的原件,再对他进行单独处理,看能否调整修复,若不行就要更换!影响点火的原件有很多,但这些原件是串联在点火回路中的!你要耐心检查!